<p><font face="Verdana">  低壓<a href="//www.021le.com"><font color="#000000">斷路器</font></a>在建筑低壓配電系統中被廣泛使用,是一種?;さ縉髟?。在設計低壓配電系統時,應注意低壓斷路器的選擇性和級聯?;ば?對低壓斷路器過流脫扣器額定電流進行選擇和整定,確保過電流脫扣器動作的靈敏度;當環境溫度大于或小于校準溫度值時,應根據制造商提供的溫度與載流能力修正系數來調整低壓斷路器的額定電流值。低壓斷路器具有斷路?;?、過載?;?、控制和隔離的功能,適用于工業與民用建筑終端低壓配電系統,在低壓配電系統中廣泛采用。低壓斷路器在配電系統中若設計不當,就會影響供電回路的正常工作。在低壓配電系統設計中應注意的一些問題。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  1、低壓斷路器的選擇性 </font></p>
<p><font face="Verdana">  為了保證低壓配電系統的可靠性,低壓斷路器的選擇性成為終端低壓配電系統設計的一項重要內容。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  在斷路器所?;さ吶淶縵低持?,當發生電氣故障時,距故障點最近的斷路器:Qn動作將故障切除,而其他各級斷路器不動作,從而將故障所造成斷電限制在最小范圍內,使其他無故障供電回路仍能保持正常供電,這就是對低壓斷路器所要求的選擇性。非選擇性低壓斷路器,是指當發生電氣故障時,距故障點最近的低壓斷路器QF3動作將故障切除,而其他各級斷路器Qn、QF2、QF4和QF5動作,均處于打開狀態,不能保證使其他無故障回路正常供電。低壓斷路器的選擇性在低壓配電系統的設計中占有十分重要的位置,它可以給用戶帶來便利,并能保證供電回路工作的連續性。所以,家用電器在無選擇性?;は?,一旦發生電氣故障,配電回路的連續性就不能得到保證,使家用電器如電冰箱、排油煙機等處于?;舳刺?,影響了用戶的日常生活。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  在低壓配電系統中用的低壓斷路器按其?;ば閱蕓煞治?,選擇性和非選擇性兩類。選擇性低壓斷路器,有兩段?;ず腿偽;ち街?。其中瞬時特性和短延時特性適用于短路動作,而長延時特性適用于過載?;?。非選擇性低壓斷路器,一般為瞬時動作,只做短路?;び?。也有的為長延時動作,只做過負荷?;び?。在低壓配電系統中,如果上一級斷路器采用選擇性斷路器,下一級斷路器采用非選擇性斷路器或選擇性斷路器,主要是利用短延時脫扣器的延時動作或延時動作時間的不同,以獲得選擇性。通過上一級斷路器的延時動作時,請注意以下幾點問題: </font></p>
<p><font face="Verdana">  (1)無論下一級是選擇性斷路器還是非選擇性斷路器,上一級斷路器的瞬時過電流脫扣器整定電流一般不得小于下一級斷路器出線端的最大三相短路電流的1.1倍; </font></p>
<p><font face="Verdana">  (2)如果下一級是非選擇性斷路器,為防止在下一級斷路器所?;せ羋販⑸搪返緦魘?,因這一級瞬時動作靈敏度不夠,而使上一級短延時過電流脫扣器首先動作,使其失去選擇性。一般上一級斷路器的短延時過電流脫扣器的整定電流不小于下一級瞬時過電流脫扣器的1.2倍; </font></p>
<p><font face="Verdana">  (3)如果下一級也是選擇性斷路器,為保證選擇性,上一級斷路器的短延時動作時間至少比下一級斷路器的短延時動作時間長0.1S。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  一般來說,要保證上下兩級低壓斷路器之間選擇性動作,上一級斷路器宜選擇帶短延時的過流脫扣器,而且其動作電流要大于下一級過流脫扣器動作電流一級以上,至少上一級的動作電流IOP.1不小于下一級動作電流IoP.2的1.2倍,即IOP.1≥1.21OP.2。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  2、低壓斷路器的級聯?;ば?</font></p>
<p><font face="Verdana">  在低壓配電系統的設計中,低壓斷路器的上下兩級之間的選擇性配合,必須具有“選擇性、快速性和靈敏性”。選擇性則與上下兩級低壓斷路器之間的配合有關,而快速性和靈敏性分別與?;さ縉鞅舊硤氐愫拖唄吩誦蟹絞接泄?。上下兩級斷路器配合得當,則能有選擇地將故障回路切除,保證配電系統的其它無故障回路繼續正常工作。反之,則影響配電系統的可靠性。級聯?;な嵌下菲饗蘗魈匭緣木嚀逵τ?,其主要原理是利用上級斷路器的限流作用,在選擇下級斷路器時,可選擇分斷能力較低的斷路器,以達到降低成本節約費用的目的。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  3、低壓斷路器的靈敏度 </font></p>
<p><font face="Verdana">  為了保證低壓斷路器的瞬時或短延時過流脫扣器在系統最小運行方式下,在其?;し段詵⑸釙崳⒌畝搪飯收鮮蹦蕓煽慷?。低壓斷路器?;さ牧槊舳缺匭肼恪兜脫古淶縞杓乒娣丁?CB50054-95)規定其靈敏度應不小于1.3,即SP=lK.min/IOP≥1.3,式中lOP瞬時或短延時過流脫扣器的動作電流,IK.Min一斷路器?;さ南唄紡┒嗽諳低匙钚≡誦蟹絞較碌牡ハ嘍搪返緦骰蛄較嘍搪返緦?,Sp--低壓斷路器的靈敏度。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  在選用低壓斷路器時,還應注意對其靈敏度的校驗,對于同時具有短延時和瞬時過電流脫扣器的選擇性斷路器,只需要校驗短延時過電流脫扣器的動作靈敏度,不需要校驗瞬時過電流脫扣器動作的靈敏度。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  4、低壓<a href="//www.021le.com"><font color="#000000">斷路器</font></a>脫扣器的選擇與整定 </font></p>
<p><font face="Verdana">  (1)低壓斷路器過流脫扣器額定電流的選擇 </font></p>
<p><font face="Verdana">  低壓斷路器過流脫扣器的額定電流IN.OR不小于線路的計算電流I30,即IN.OR≥I30。 </font></p>
<p><font face="Verdana">  (2)低壓斷路器過流脫扣器動作電流的整定 </font></p>
<p><font face="Verdana">  a、瞬時過電流脫扣器動作電流的整定。低壓斷路器所?;さ畝韻籩?,有某些電器設備,這些電器設備在啟動過程中,會在短時間內產生數倍于其額定電流的高峰值電流,從而使低壓斷路器在短時間內承受較大的尖峰電流。瞬時過電流脫扣器的動作電流lop(o)必須躲過線路的尖峰電流IPK,即Iop(o)≥Krel?IPK式中Krel為可靠系數。在選用斷路器時,應注意使低壓斷路器的瞬時過電流脫扣器的整定電流躲過尖峰電流,以免引起低壓斷路器的誤動作; </font></p>
<p><font face="Verdana">  b、短延時過流脫扣器動作電流和動作時間的整定。</font></p>
<p><font face="Verdana">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 傳奇商務在線(www.021le.com)為您提供各種<a href="//www.021le.com"><font color="#000000">工業電器</font></a>。<br/>&nbsp;<br/></font></p>

該用戶從未簽到

2#
發表于 2009-11-9 18:00:00 | 只看該作者
<b style="FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 15px">斷路器在低壓配電系統中應用</b>[em17]
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 請使用中文注冊

本版積分規則

QQ|Archiver|手機版|網站地圖|資料列表|網站XML|板塊XML|辽宁快乐12任3最大遗漏 ( 粵ICP備09021106號  
深圳市深威志電子有限公司 版權所有 站長QQ:17158聯系站長請點這里
粵ICP備09021106號

GMT+8, 2019-11-15 05:46 , Processed in 0.068730 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 辽宁快乐12任3最大遗漏 返回列表